提供防孤岛装置一体化解决方案:139-6888-3630
简要概述
光伏防孤岛装置集成分布式电源并网所需的开关设备、保护、测控、通信等功能,满足分布式电源接入的孤岛检测、自动安全并网、保护及安全隔离等要求。适用于小型光伏电站,一般检测的是故障为电压高,电压低、频率高、频率低。在发生孤岛现象时,可以快速切除并网点,使光伏电站与电网侧迅速脱离。功能设定依据国家发布的分布式电源并网相关标准规范,集成分布式电源并网所需的保护功能、测控功能、通信功能、记录、保护功能压板的投/退、定值修改及定值区的切换等功能。当光伏本侧或者电网侧任何一侧出现频率、电压或者过载运行时给两侧主设备造成冲击时,防孤岛装置也会迅速向并网开关发出命令,让其跳闸,从而很好的保证了两侧主设备不受伤害,避免进一步扩大。

主要特点
●若20S内保护没有动作(在合位),则开放自动有压合闸。
●装置跳闸:电流、电压达到设定的跳闸值并保持到设定的时间。
●采用高性能的32 位微处理器CPU,大容量的ROM、RAM 及Flash Memory,使得该CPU 模件具有极强的数据处理及记录能力,可以实现各种复杂的故障处理方案和记录大量的故障数据,可记录的数不少于500次。
●防孤岛装置采用CRC检验并可提供相应的错误处理能力。
●可选择的自动恢复合闸功能。
●防孤岛装置当光伏本侧或者电网侧任何一侧失电的时候,防孤岛保护装置都会迅速向并网开关发出命令,让其跳闸,从而很好的保证了光伏两侧维修人员的生命安全。
●采用了高性能处理器和高分辨率的 A/D 转换器,每周波 32 点采样,结合专用的测量 CT,保证了遥测量的高精度。

保护功能
●过流Ⅱ(限时电流速断)方向保护。
●外部故障联跳。
●防孤岛装置具有当电压低于定值时动作。
●过频率保护。
●频率突变量保护。

技术参数
●电流、电压遥测量计量等级:0.5级
●定值精度:≤±5%。
●电压:0.4V~1.2Un。
●整组动作时间:≤35ms。
●时间:0~100s。