金能公司玉米地三相四线制低压电缆故障测试总结

只看楼主收藏回复

2021年8月31日,武汉凯迪正大技术人员前往金能公司进行货物交接工作与培训工作,此前,根据金能公司的技术需求,在本公司采购了KD-263E智能高压信号发生器与KD-216A电力电缆故障综合测试仪。在交接过程中,凯迪正大技术人员了解到金能公司需要定位一条地下故障电缆,由于当天持续下雨,不利于故障查找,本公司技术人员无法现场演示教学,于是对金能公司相关人员进行模拟培训。
9月10号,金能公司相关人员在进行故障电缆查找时不太顺利,于是本公司技术人员立即进行远程协助,通知视频沟通向对方进行远程指导,在沟通中了解到电缆芯线都接地,而且芯线之间的阻值为零,用万用表测量导通,判断故障性质为金属性导通故障,由于此类故障在现实中十分少见,单纯使用加压去听声音的方法,不容易听到声音,故障定点不准确。
在了解相关信息后,9月13日本公司技术人员决定带着辅助仪器,用跨步电压的方法进行辅助定点。到达现场后,技术人员摇表测得阻值为0,再用万用表测量得知有的两相之间是零(导通),有的两相之间是三四百欧姆的电阻(加压放电会有声音),并不需要辅助仪器。技术人员用仪器(KD-263E智能高压信号发生器KD-216A电力电缆故障综合测试仪)进行测距,发现故障点距测试端140多米在玉米地里面,由于本公司产品十分专业及精良,正常情况下是可以很快找出故障点,但现场玉米太多且高,走动时声音嘈杂,给技术人员的听声辩位造成很大影响,导致技术人员无法精准定位。
为了提升工作效率,本公司技术人员决定使用辅助设备(超高压电缆护层故障测距仪),用跨步电压法将故障范围缩小到20-30米之间,然后通过声磁同步法(使用KD-263E智能高压信号发生器KD-216A电力电缆故障综合测试仪),找到了故障点,圆满完成测试与现场培训工作。
武汉凯迪正大电气有限公司:http://www.whkdzd.com


1楼2021-09-15 13:59回复