洁净室清洗与消防:
1、洁净室的打扫应在天天下班前技术操作完毕后进行;
2、打扫要在洁净室净化空调体系运转中进行,并依据不一样净化等级进行定时检测;
3、打扫作业完毕后,净化空调体系要继续运转,直到康复规则的洁净度等级为止,通常不短于该洁净室自净时刻;
4、为了避免穿插污染,不一样洁净度等级的洁净室有各自的打扫用品以及净化服,扫在一起的废物装入塑料袋中拿出。关于从生物安全实验室扫出的废物则要燃烧,运用过的打扫用具要浸渍药水消毒;
5、打扫用拖布、抹布不要用易掉纤维的织物资料,通常可用丝绸,尼龙绸,聚胺脂海棉等;
6、关于高等级洁净室打扫用水不该用自来水,而应用过滤过的水;

7、洁净室打扫用洗涤剂可按每升水参加30克中性的残留物含量少的液体洗涤剂制造而成;
8、大的物件搬进洁净室时,去掉外包装,并用真空吸尘器或擦洗方法处理,在洁净室净化体系中止运转期间,不允许把大的物件搬进洁净室;
9、需要拿入洁净室的小物件,先要擦洗清洗,然后经过传递窗进入洁净室;
10、运用的消毒剂需定时替换,以防微生物产生抗药性;
11、净化空调体系启动时,制止先开回风机。体系封闭时,制止先停送风机,单风机体系在外,体系未运转时,不该单敞开局部排风体系;
12、对洁净室的消防器材、安全门、安全通道都有夺目标明,作业人员要了解它们的位置。安全门必须保证随时能够敞开,安全通道中禁绝堆积杂物。安全防火设备应常常查看;
13、洁净室发生火警时,应立即宣布警报,关毕风机和洁净室内的一切设备,切断电源。(配有防火阀或防火开关的体系迂火警将主动关毕风机,过后需手动复位。);
14、脱离洁净室,应保证关好水、电及窗户。