混流风机吧 关注:72贴子:241
  • 2回复贴,共1

混流风机-中压风机和高压风机区别13853446300

只看楼主收藏回复

混流风机-中压风机和高压风机区别13853446300
1,气体的变化量不同:高压风机,气体的各种变化量大。中压风机,气体的各种变化量较小。
2,工作方式不同:高压风机,风压为30kPa~200KPa或压缩比为e=1.3~3。中压风机的气体处理过程都是在同一径向平面内完成的,因此中压风机也叫做径流离心风机。
3,适用范围不同:高压风机的适用范围大。中压风机的适用范围小。
当叶轮转动时,由于离心力的作用,风向标促使气体向前向外运动,从而形成一系列螺旋状的运动。叶轮刀片之间的空气呈螺旋状加速旋转并将泵体之外的气体挤入侧槽,当它进入侧通道以后,气体被压缩,然后又回复到叶轮刀片间再次加速旋转。
4、当空气沿着一条螺旋形轨道穿过叶轮和侧槽时,每个叶轮片增加了压缩和加速的程度,随着旋转的进行,气体的动能增加,使得沿侧通道通过的气体压力进一步增加。当空气到达侧槽与排放法兰的连接点,气体即被挤出叶片并通过出口消声器排出泵体。





IP属地:山东1楼2021-12-03 16:51回复
    HL3-2A【SWF(B)】系列混流通风机13853446300广泛用于隧道、地下车库、高级民用建筑、冶金、厂矿等场所的通风换气及消防高温排烟,HL3-2A【SWF(B)】系列风机输送气体温度不得超过80℃,特殊环境可选用防暴型混流风机。风机的性能在性能表上查阅,表中列出的性能是 效率范围内的性能,按流量分为五个特点,选用时按性能表为准,出厂的风机合格品性能在额定流量下全压值不超过±5%。性能选用表是标准状态下的性能,无聊技术文件或订货要求的性能均按标准状态为准,标准状态大气压=101325Pa,t=20相对温度Ψ=50%空气状态,当实际使用条件下与上述不符合时按有关公式进行换算,风机安装方式可分为立式或卧式,如立式安装在订货中注明,如流量,压力安装尺寸等性能参数有特殊要求,公司将为您另行设计生产。





    IP属地:山东2楼2022-02-13 10:20
    回复
      关于消防排烟风机的安装注意事项13853446300
      1、 排烟风机两端的柔性软接必须为A级不燃材料,密封垫料也必须为A级不燃材料。
      2、排烟风机与风管采用软管(柔性材料且不燃烧)连接,长度不宜小于200mm、管径与风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形,应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管,可安装稍紧些,防止风机运转时被吸入,减少帆布软管的截面尺寸。
      3、土建在浇注混凝土前,应与专业设计图纸复核基础的位置、基础顶面的标高、基础的几何尺寸、预留螺栓孔洞的位置和深度,基础顶面标高不宜出现正误差(即不宜调出设计标高)。
      4、风机出口的管径只能变大、不能变小,后出风口要安装防虫网,偏向上出风时须增加风雨帽。





      IP属地:山东3楼2022-02-21 09:12