型号:SG-PN-TCP-210

天津滨海新区三格电子科技有限公司
http://www.tj-sange.com/
一、产品概述1.1产品用途
SG-PN-TCP-210网关可以实现将Modbus TCP接口设备连接到Profinet网络中。用户不需要了解具体的Modbus TCP和Profinet协议即可实现将Modbus TCP设备挂载到Profinet接口的PLC上,并和Modbus TCP设备进行数据交互。拓扑结构如下图所示:

1.2产品特点
(1)应用广泛:
SG-PN-TCP-210网关作为Profinet从站、Modbus TCP服务器或客户端(通过网页配置),可以比较容易实现Modbus TCP与Profinet的互连。
(2)应用简单:
用户不用了解复杂的Profinet和Modbus TCP技术细节,用户只需参考本手册及提供的应用实例,根据要求完成配置,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接通信。
(3)透明通信:
用户可以依照Profinet通信数据区和Modbus通信数据区的映射关系,实现Profinet到 Modbus TCP 之间的数据透明通信。
(4)通讯稳定可靠:
产品使用西门子专用Profinet芯片解决方案,符合Profinet协议规范,抗干扰能力强。
(5)网关做为Profinet网络的Device设备(即从站),带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。适应PROFINET V2.31协议,采用实时(RT)通讯功能,符合:GB/T 25105-2014《工业通信网络现场总线规范类型10: PROFINET IO规范》,IEC 61158-5-10:2007,IDT。
(6) Modbus TCP端网口支持10/100Mbps自适应以太网接口,支持AUTO-MDIX 网线交叉直连自动切换。
3、技术指标
(1)SG-PN-TCP-210在Profinet侧作为从站,在Modbus侧既可以作为主站又可以作为从站。Modbus数据和Profinet数据的通信采用映射方式,使用方便。
(2)两个 RJ45 以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自侦测, 集成以太网交换机,方便将Profinet设备组成菊花链。
(3)ROFINET/V2.2协议,网关Profinet侧采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T25105-2014《工业通信网络现场总线规范类型10: PROFINET IO规范》,IEC61158-5-10:2007,IDT。
(4)电磁兼容指标:
EFT:level 4;class A
浪涌:level 2;class A
静电:level 3;class A
(5)支持Modbus协议,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H功能码。
(6)最大输入/输出数据量
① Max Input Bytes≤1440Bytes
② Max Output Bytes≤1440Bytes
(7)电源电压:12~24V宽电压供电,双路电源冗余供电。
(8)额定功率3W(24V/125mA)。
(9)环境温度:
运输和存储:-40℃~+70℃
工作温度:-20℃~+60℃
(10)工作相对湿度:5~95%(无结露)
(11)外形尺寸:(长)132mm×(宽)100mm×(厚)26mm
(12)安装方式:46mm 导轨



