软启动维修达人ctcr123 简工 13908182700
台创维修部精修电机软起动、变频器、晶闸管功率控制器、电力调整器主板、驱动板、触发板、电源板等故障维修案例分享---雷诺尔中压电机软启动JJR5160上电就炸。
上海雷诺尔软启动是国产品牌的佼佼者,有JJR1000-8000等5个系列,常见故障为控制板故障,主板电源灯不亮,启动报警,缺相,过载,过热,旁路不吸合,启动不了等。常州的客户发来一套控制板,说是上电就炸。

检测如下
品牌:上海雷诺尔
型号:JJR5160
功率:160KW
电压:660V
电流:184A
故障现象:启动就炸,有明显的烧灼痕迹,客户自己连续换了两个芯片,炸怕了~
维修思路:西驰的软启动经常有遇到炸机,尤其是电源故障,雷诺尔这块板子炸了几次,看起来电源没有问题,但是,启动就炸。软启动修多了,炸机就没有那么怕了,引起的原因无外乎就不止更换芯片的那一处呗,肯定还有其他故障,只是看不出来而已。如果你不懂原理,肯定看不出来,老师傅也是一样,只能一步一步检测了。历时2天,找到2处短路点,更换三个电子小器件,测试启动正常,未有炸机,但是还报故障代码F04,看来主板还有缺相,额滴神,这块板能修好简直就是奇迹了。整整用了3天,一套控制板终于启动成功了,可靠性测试后发到常州,现场启动正常,故障修复完毕。
软启动不限故障,不限品牌,搞不定联系哈,速度快 ,关键是搞定。
