软启动维修达人ctcr123 简工 13908182700 台创维修部精修电机软启动控制板、驱动板、控制器机头维修案例分享--AB软启动报警无负载故障维修记录:CAT150-F480NBD。
罗克韦尔软启动使用量广泛,发生故障的几率就高,某工厂车间破碎机启动报警无负载,检测后没有发现外围故障,随送修。

型号:CAT 150-F480NBD SER B
LINE 电压:200-480V 50/60HZ
CONTROL电压:100-240V
电流:480A
功率:250KW
故障:启动十来秒报警停机,故障代码40,无负载。
维修思路:现场一台报警无负载,换一台也是,检测外围及接线均无异常,随送修。难修,AB软起动最难搞啊。没法,不工作,没饭吃,修不好也是没饭吃。只能硬着头皮上了。检测晶闸管主机没有问题,判断故障还是在控制器机头上,差不多3天故障基本搞定,测试台上启动正常,发到现场第一次启动没反应,检测线路后重新启动正常,未再报警,故障解除。
AB 罗克韦尔软启动,不限故障不换板维修,需要联系简工 13908182700
