1、电流互感器额定一次电压不应小于回路的额定一次电压。
2、电流互感器额定一次电流应根据其所属一次设备额定电流或最大工作电流选择,额定一次电流的标准值为:10A、12.5A、15A、20A、25A、30A、40A、50A、60A、75A以及它们的十进位倍数或小数。
3、电流互感器额定短时热电流应满足下列规定。
1)电流互感器额定短时热电流短路持续时间标准值为1s,额定短时热电流可从下列数值选取:3.15kA、6.3kA、8kA、10kA、12.5kA、16kA、20kA、25kA、31.5kA、40kA、50kA、63kA、80kA、100kA;
2)不同电压等级的电流互感器短路持续时间宜满足以下规定:550kV及以上为2s、126kV~363kV为3s、3.6kV~72.5kV为4s、1kV及以下为1s。
3)当电流互感器一次绕组可串联、并联切换时,应按其接线状态下的实际额定一次电流和系统短路电流进行额定短时热电流校验。
电流互感器额定二次电流宜采用1A,如有利于互感器制
4、作或扩建工程,以及某些情况下为降低电流互感器二次开路电压,额定二次电流也可采用5A。
5、额定输出值选择应符合下列原则。
1)测量级、P级和PR级额定输出值以伏安表示。额定二次电流1A时,额定输出标准值宜采用0.5V·A、1V·A、1.5V·A、2.5V·A、5V·A、7.5V·A、10V·A、15V·A。额定二次电流5A时,额定输出标准值宜采用2.5V·A、5V·A、10V·A、15V·A、20V·A、25V·A、30V·A、40V·A、50V·A;
2)TPX级、TPY级、TPZ级电流互感器额定电阻性负荷值以Ω表示。额定电阻性负荷标准值宜采用0.5Ω、1Ω、2Ω、5Ω、7.5Ω、10Ω;
3)电流互感器额定输出值应根据互感器额定二次电流值和实际负荷需要选择。为满足暂态特性的要求,也可采用更大的额定输出值。
6、电流互感器二次回路不宜进行切换。当需要时,应采取防止开路的措施。