三相临时箱,接220,空开推不上,各位大神帮忙分析下啥原因。

只看楼主收藏回复

首先小弟是干消防弱电的。前几天在工厂干活,有个三相的临时箱,想接个220的出来用电锤、角磨机,零线接零排,火线压三相任何一相都推不上空开,临时箱里有七八个3p空开,换哪个也都推不上,我的电源线也看了,没有破皮,甚至换了三根线都是同样的故障,电源线当时也没带负载。最后没办法压在空开上口把活干完了。但是这几天心心念念的总想知道到底是哪有问题。


IP属地:四川来自Android客户端1楼2022-04-05 16:18回复
    插头插座也排查过了,没问题,基本能确定是临时箱的问题。


    IP属地:四川来自Android客户端2楼2022-04-05 16:19
    回复
      你接的不会是三相漏保吧?


      IP属地:河北来自Android客户端3楼2022-04-05 16:20
      收起回复
        15550508234


        IP属地:山东来自Android客户端4楼2022-04-05 16:44
        回复
          从三相漏电保护器下面接的火线,零线从零排上接。这样肯定是一开就跳啊。从三相漏保出来的电没有回去,因为回到了零排上了,漏保认为这是在漏电,所以必须跳。


          来自Android客户端5楼2022-04-05 16:49
          回复
            三相4p漏保才可以单独接220,3p漏保接不了,系统会判断漏电


            IP属地:广西来自Android客户端6楼2022-04-05 16:55
            回复
              要接4P漏保才可以


              IP属地:广东来自Android客户端7楼2022-04-05 17:05
              回复
                改三相四线漏保,或者从漏保进线断取任意一条线,为了安全接线前断电是必须的,如果条件不允许更改漏保,教你一个办法找一个工厂里的电机,把电机接线柱改成星接,如果电机较小那就不用改本来就是星接,然后取任意一条相线,在取一根星接的公用点连接一根线,220V就做出来了。为了安全加一个断路器还是有必要的。
                拿走不谢!


                来自Android客户端8楼2022-04-05 17:13
                收起回复
                  三相开关是漏电开关吧


                  IP属地:山东来自Android客户端9楼2022-04-05 18:37
                  回复
                    叫电工过来换个四线漏保,三相的只能接上桩头,不安全


                    IP属地:浙江来自Android客户端11楼2022-04-05 19:05
                    收起回复
                      只要是漏保,零线火线必须在同一个的下口接


                      IP属地:河北来自Android客户端12楼2022-04-05 23:05
                      回复
                        回流电不在一个回路里,那去哪里了?当然是漏掉了,所以跳闸


                        IP属地:河北来自Android客户端13楼2022-04-06 03:34