第一,面积平方毫米换算成平方米要出1000×1000,第二,500的机子,你要看机子的风量压力曲线图(去松下官网搜),然后计算管道中“最不利管道回路”的阻力(这个阻力就是管道整体对空气的阻力压强,单位是Pa),比如计算得到阻力是130Pa ,对照曲线图找到机子在此压力下能出的风量,比如是420(机子出风量不是固定的,举个例子,机子出风口不接管道(即管道阻力值为0)出风量肯定是最大值(一般比500大可能是550),机子出风口被用铁板盖住(即管道阻力值很大),机子再怎么转出风量也是0,所以要设计和计算管道的阻力值,并在设计和施工中尽量减少这个阻力值,拿这个阻力值去选购机器),第三,我上面算的风速,是没有算上出风口设备的影响,加上出风口装置(比如一些百叶出风装置),将会影响管道风阻,这个最好在一开始设计就算上阻力值。。我现在吧吧主推荐的帖子看完了,但是还不会计算管道阻力,要看书

,还要查各种管道的阻力系数等等去计算。就算不详细计算,对管道做阻力估算,也要知道估算方法,比如75mm的管子,每一米长,阻力大概是几Pa? 110mm的管子阻力值又大概是多少? 过了一个90度弯阻力值大概是多少? 110变成两个75mm的,阻力值又大概是多少? 等我看完再来