消防维保交流吧 关注:61贴子:150
  • 2回复贴,共1

北大青鸟JB-QB-21S(CE2)消防主机一般性故障及其处理方法

只看楼主收藏回复

一、开机后无显示或显示不正常
故障原因
1.电源不正常
2.与液晶屏电缆连接不良
解决方案
1.检查AC220V电源
2.检查连接电缆
二、无主电时开备电,控制器无显示。
故障原因:控制器要求必须先开主电再开备电。
解决方案:正常现象,先开主电。
三、报警时无声响
故障原因:喇叭端子接触不良
解决方案:重插接线端子
四、键盘不能操作
故障原因:键盘连接线没有插好
解决方案:插上键盘线


1楼2022-05-12 08:19回复
    五、开机后显示“主电故障”
    故障原因:
    1.无AC220V电源
    2.主电保险管烧断
    解决方案:
    1.检查并接好电线
    2.更换主电保险管(3A)
    六、开机后显示“备电故障”
    故障原因:
    1.线路连接不良
    2.蓄电池亏电或损坏
    解决方案:
    1.检查有关接插件
    2.在交流供电的情况下开机8小时以上,若仍不能消除故障则更换电池
    七、不能正确登记外部设备
    故障原因:
    1.外部设备未接好
    2.外接设备电缆损坏
    3.有重址
    解决方案:
    1.检查并接好
    2.检查并更换电缆
    3.对重址设备进行再编址


    2楼2022-05-12 08:19
    回复
      八、不打印
      故障原因:
      1.未设置成打印方式
      2.打印机电缆连接不良
      3.打印机坏
      解决方案:
      1.重新进行设置
      2.检查并连接好
      3.换打印机
      九、设备故障
      故障原因:
      1.设备连线断开
      2.探测器损坏,须更换损坏的探测器;
      3.探测器编码写入错误;
      4.设备与底座之间接触不良;
      5.设备的终端电阻丢失。
      解决方案:
      1.检查连线
      2.更换设备
      十、总线故障
      故障原因:
      1.总线短路
      2.某个探测器损坏,如探测器内部进水等情况也会造成总线故障;
      3.外接新现场部件,应在断电情况下安装;否则,控制器也可能报回路故障。
      解决方案:检查线路
      十一、时钟故障、存储故障、回路故障等
      故障原因:
      1.环境干扰
      2.相应部分老化
      解决方案:
      1.检查接地是否良好


      3楼2022-05-12 08:20
      回复