天津冷却塔吧 关注:15贴子:204
  • 0回复贴,共1

冷却塔填料更换注意事项

只看楼主收藏回复

1、此种产生的温降达整条冷却塔温降的60%70%,当然在冷却塔填料选择时要选择那种温降达、气流阻力小、造价相较较高的填料。
2、后期的填料所用木材与石棉水泥板以及,近几年来多数采用塑料或FRP填料。
3、冷却塔填料主要分为点滴旧式、薄膜固定式例如点滴薄膜机械式。
4、点滴旧式淋水填料尤为开始在逆流塔中应用,而因阻力大、热效率但因其缺点,在现在的冷却塔设备中会也已应用比较少。
5、薄膜机械式填料仍然冷效高气流阻力小若干特点,现阶段在欧美应用范围是最广的确是种类最多的冷却塔填料,如、斜波填料、双鞋波、复合上波填料若干。
Q2:冷却塔的填料是什么东西
1、施工而前针对现场的大多数设备进行保护、隔离、挂牌。
2、对企业楼面防水层铺设施工材料布,防止损坏。
3、旧冷却塔填料拆除,需以令电机电源关闭,拆除冷却塔填料部位拉筋,拆除旧填料,塔内垃圾清理,清理现场。
4、冷却塔填料粘接,由于填料粘接量较大,确保填料特别是在粘结剂如在固化时有足够的空间摆放,当在粘接过程之中填料电位差如在同一水平面之上,保证当在压接过程中均填料接点受力均匀紧密。
5、清理冷却塔外部部件之上浮尘垃圾,以令填料跺分别码放冷却塔内,如在码放过程之中严禁践踏与大力挤压填料,保证每一垛每层填料四块规整、严密每层码放就位的填料以及边角、柱周严密无缝隙,恢复冷却塔填料部位拉筋。
Q3:填料塔的工艺流程图
1、收水器与及喷嘴反倒应依其招标要求,以向甲方提供质量证明文件。
2、此工程需要改由乙方组织施工,不得转包、分包。
3、如此一来甲方发现后才除少数有权毁约除此以外,乙方仍然应承担合同价10%的违约金,并且赔偿损失。
4、合同价包括材料费、人工费、高空作业费、机具费、拆除费、安装费、资料费、垃圾清运费、税费若干。
5、该类价格等为再次不变价,合同生效后才,不会碍于任何原因然而改变合同价格。
6、21合同生效,乙方施工完毕而且检验合格而后,甲方付合同总价的50%。
7、22运行3九个同月之后无质量问题,甲方付乙方合同总价的40%。
Q4:冷却塔填料安装
1、公司人员作为我们详解冷却塔淋水填料实施替换的的四种详细步骤。
2、1冷却塔淋水填料应参照设计、安装要求进行组装。
3、成型片的的设计长度一般分为1.0,1.25,1.5,2.0M五个规格,由以供不同工程设计选用。
4、考虑到安装检修或者说方便,同一个单元组装多块体积不宜试过0.5m3。
5、2冷却塔淋水填料采用粘结型式组装时,应需从平整地面上时进行,现场在我看来环境温度不得低于5℃。
6、装完三组后才要用平钢板压紧,以致终因成型片实际上的的翘曲因此成脱胶,当在粘结剂干燥固结右侧可挪动位置置于平整总之地面上所,堆放高不宜几次2M。
Q5:冷却塔填料安装图解
1、安装时要注意组装四块两边方向性,每层弓形全都需要铺放平整,层间要进行清理,不得有杂物堵塞。
2、安装、检修和这个工作需要特别是在填料上能作业时,应该平板后面进行操作,严禁直接踩踏。
3、特别是在施工、组装、安装过程中其,严禁如在冷却塔填料下方进行焊接作业,除非时应采取防火措施。
4、1依照现场和实际情况选择塔触底进行粘接组装。
5、淋水填料或者说粘接要牢固,组装几组之后当即试图用平板压紧,防止由于成型片单纯的的翘曲但造成脱胶。
6、安装时派专人负责检查质量,做好施工验收记录,确保安装质量。
Q6:冷却塔填料更换施工方案
1、吊运作业人员默契配合,临时性吊装孔洞周边地区作业人员需要挂好安密切做好兄弟单位配合工作。
2、2文明施工措施淋水填料、配水管、喷溅装置、除外水器及材料堆放Thenon。
3、堆放室内服从现场领导调配。
4、施工作业完毕,做到料净,场馆明。
5、施工安全标志、设施齐全明显。
6、质量控制7.1材料和供货与安装,应该满足《冷却塔塑料部件技术条件》DL/T以及设计图纸要求,m2采光冷却塔安装运行说明书要求,控制点位置见安装施工流水线。
7、2.2淋水填料颜色均匀高度一致,成型四幅一边平直,无裂纹及非明显缺口,破损孔径需从规定范围内,粘接点位完好率如在90%以上者。


IP属地:天津1楼2022-05-30 09:24回复