总体步骤:
1.布置给水主要管道;
2.定义水源点集中流量(这里包含两个步骤,一个是定义水源点,一个是定义集中流速,不分顺序);
3.分配流量(分配流量可以按面积或者人口分配,要是只是试一试软件,可以选择自动分配流量)---这个时候,可以标注集中流量和节点流量
4.自动赋予管径(必须现有节点流量,流量定了,就可以自动分配管径)
5.定节点地面标高
6.平差--反水源校核(必须节点流量、管径分配好了,节点标高定义好,定义节点标高与定义节点流量与管径分配之间没有先后顺序之分,但是定义节点流量与管径分配有先后顺序关系,才能开始平差校核,此校核是还不知道水源点压力与流量,如果知道,此校核不需要)
这个步骤后可以,标注水阻,标节点自由水头等数据
7.其他校核(最不利点校核、事故校核、消防校核),如果有水塔等调节构筑物,还需要做最大转输校核
1.布置给水主要管道;
