木森电气从事电气试验30年,在此为大家一一解答:交流耐压试验时升压不到试验电压怎么办?解读其原因及解决办法,供大家学习与交流。
串联谐振交流耐压试验时升压不到试验电压,可通过以下8个步骤,逐一排查,很快能找到答案,并解决问题。
1、串联谐振装置在空升,如果空升能够升到试验电压,请依次从下面步骤排除。空升不能升到试验电压检查电抗器、分压比设置是否正确。
2、串联谐振交流耐压试验时,试品本身问题,如电缆快要击穿。
3、串联谐振交流耐压试验时,装置容量不够。
4、串联谐振交流耐压试验时,装置容量够但电抗器没有并联。
5、串联谐振交流耐压试验时,激励变输出电压端子没有选对。
6、串联谐振交流耐压试验时,距离不够引起电晕甚至放电。
7、串联谐振交流耐压试验时,应该用三相380V供电,结果用220V供电。
8、串联谐振交流耐压试验时,找到的是假谐振点。
木森电气新近研发生产的浇注式串联谐振,且贯穿散热创新专利技术,模拟双轮数显智能操作系统,很好的解决了串联谐振在常规试验中所遇到的问题,其不惧热性能,突破传统串联谐振3小时连续耐压瓶颈,产品2020年推出以来,超过1000多家电力客户应该,获得广大客户一致好评与称赞。
下面为大家推荐MSXZ(f)-135kVA/108kV 智能串联谐振装置的特性,及在10kV、35kV电缆交流耐压,和35kV变压器交流耐压时的接线方式。
附1、为大家提供一款交流耐压试验(串联谐振)万通计算器
附2、:为大家分享135kVA/108kV串联谐振在做10kV、35kV电缆交流耐压试验,及35kV变压器、互感器、避压器交流耐压试接线图
1、10kV/ 300mm2电缆3 km耐压接线图
(1)、电缆长度小于500m,两节电抗器串联;
(2)、电缆长度500~1000m,四节电抗器两串两并.
2、10kV/ 300mm2电缆3km耐压接线图
(1)、电缆长度小于750m,使用一节电抗器;
(2)、电缆长度700~1500m,使用两节电抗器并联;
(3)、后面以此类推,最长3km.
3、空升全电压耐压接线图
(1)、去掉补偿电容即为35kV断路器、互感器耐压接线;
(2)、35kV主变耐压使用3节电抗器串联加补偿电容.
