电工吧 关注:543,498贴子:8,149,678
  • 6回复贴,共1

这样子接漏电开关能用吗?

只看楼主收藏回复

随便了师傅发了这个关于漏电开关帖子,有的师傅认为可以,有的师傅认为不可以,哪么究竟可以还是不可以,倒接了功能还在吗?Ihttps://tieba.baidu.com/p/8096371732?share=9105&fr=sharewise&see_lz=0&share_from=post&sfc=copy&client_type=2&client_version=12.29.7.0&st=1666657295&is_video=false&unique=3D3182093934B538194A528424613150



IP属地:浙江来自Android客户端1楼2022-10-25 08:28回复
    我实践中碰到的倒接无一例外的烧了,然后开关就合不上了,有点你不讲规则开关帮你讲的感觉。


    IP属地:浙江来自Android客户端2楼2022-10-25 08:33
    回复
      当然科技在进步,市场需要容错,目前市场有支持倒接能正常安全工作的吗?


      IP属地:浙江来自Android客户端3楼2022-10-25 08:34
      回复
        开关闭合后上下端就通了,为什么不能用?至于安不安全,那肯定不安全啊


        来自Android客户端4楼2022-10-25 09:20
        收起回复
          亲身遇到一例,原师傅不是电工,装的门禁工程,因电源在下面,负载往上面走,随手就接反了,然后是不定时跳闸,有时候几天也正常,查遍负载线路设备没发现问题,我发现纠正后反馈再没跳过。


          IP属地:广东5楼2022-10-25 11:35
          回复
            能用,不太好,规矩都是为安全订的,不然为什么分正反?其实这个问题有很多解决办法,最简单的莫过于把漏保倒过来,这样不就完美解决了?不知道怎么想的。


            IP属地:湖南来自Android客户端6楼2022-10-25 12:20
            回复