施工员吧 关注:299,268贴子:3,181,983
  • 20回复贴,共1

请教楼板上直接浇筑了反梁怎么办

只看楼主收藏回复

请教各位,家里自建房盖三楼的时候要留个阳台出来,需要在楼板上做个反梁,一开始做的位置不好,想往外移80CM,包工头说可以,直接在楼板上放一条反梁,一头搭在墙上,一头搭在梁上,但浇筑的时候没有用泡沫板隔开,直接和楼板浇成一体了,网上看到说后浇反梁一定要和楼板隔开的,不然等于没有,反而有害,所有力量都压在楼板上,现在很害怕将来楼板承受不住造成隐患,现在反梁左右各砌了30CM的墙,其他的地方准备做窗户,另外上面是
梁和屋顶,这种情况下该怎么办,谢谢各位,图片上左边是原来的反梁,以后准备打掉,左右是后做的,直接放在楼板上了


1楼2022-11-14 12:55回复
    网上看到的?网上人均年收入过亿,人均法拉利兰博基尼


    IP属地:湖南来自Android客户端2楼2022-11-14 14:45
    收起回复
      广告
      立即查看


      IP属地:河南来自Android客户端3楼2022-11-14 15:58
      回复
        断柱不断梁,你估计在网上把字看错了。


        IP属地:湖南来自Android客户端4楼2022-11-14 16:13
        回复
          没啥问题


          IP属地:广西来自Android客户端5楼2022-11-14 16:15
          回复
            梁上不承载荷载就没问题


            IP属地:浙江来自Android客户端6楼2022-11-14 16:55
            收起回复
              没必要和楼板隔开,你看的应该是凿毛吧?


              IP属地:山东来自Android客户端7楼2022-11-14 17:14
              收起回复
                你这就是个反坎吧


                IP属地:河南来自Android客户端8楼2022-11-14 17:25
                收起回复
                  广告
                  立即查看
                  如果反梁的变形(挠度)未经计算(即不可控),不能与板协同,则板会变形开裂或失稳~


                  IP属地:云南来自Android客户端9楼2022-11-15 00:05
                  收起回复
                    没啥事,不用担心,一体浇筑和分开浇筑区别不大,自重就那样


                    IP属地:山东来自Android客户端10楼2022-11-15 11:30
                    收起回复