只看楼主收藏回复

压力变送器效验过没问题 量程也没问题 但是安装上去盘面上显示500多kpa 信号隔离器也换了 实测输入是12ma 就是不归零 而且吧信号隔离器甩掉后盘面上还能显示出来200多kpa 这种情况可能是哪里出了问题 求教



IP属地:北京来自Android客户端1楼2022-12-02 12:56回复
    请问这是新装上的还是原来就装着的,突然出现这种问题?测量环境很差吗,怎么还用上了信号隔离器?信号电缆查一下是否单端接地、更换通道试一下。