无功补偿柜里面总共五组,设备运行时五组都会投切进去,一样的电容四组电流都在58a就第一组电流不正常98a电抗器温度过高


IP属地:山东来自Android客户端1楼2022-12-12 23:01回复



    IP属地:山东来自Android客户端2楼2022-12-12 23:04
    回复
      更换电抗器温度还是不断升高,电容也换的心得,怎么回事呢


      IP属地:山东来自Android客户端3楼2022-12-12 23:05
      回复
        有没有可能2.3.4.5都有电容坏了?


        IP属地:广西来自手机贴吧4楼2022-12-13 02:35
        收起回复
          电抗器额定电流75A一直超电流


          IP属地:山东来自Android客户端5楼2022-12-15 18:12