防爆电器产品标志等级及应用区别划分
一般在可燃性气体,粉尘或者混合物环境中,使用电气产品时必须使用防爆型产品。防爆产品的外壳上一般有以下标志,具体含义如下:ExdⅡCT6 ①②③④⑤
一、防爆等级含义
①、中国及国际电工委员会防爆标志
②、隔爆型
③、除煤矿、井下用之外的电气设备
④、按爆炸性气体环境的最大实验安全间隙或最小点燃电流分为ABC三级
⑤、按设备最高表面温度分为T1至T6六个组
在这里提心读着朋友,本文所讲的是化工(厂用)防爆产品的标示,矿用防爆标志为:Exd I
矿用产品不
分等级,采用否决制,也没有等级区域之分。另外化工产品切不可用于煤矿井下环境。监督管理的机构也是不
一样的,一定要知道哦。
二、防爆标示类别
第①位编码:
Ex
一中国及国际电工委员会防爆标志;
EEx—一表示欧共体;
AD—一意大利;
MS、AE—一法国;
FLP—一英国;
UL、FM—一美国;
E一一德国\IEC
三、防爆型式类别
第②位编码
代号防爆型式国家标准防爆措施适用区域
d隔爆型GB3836.2隔离存在的点火源Zone1,Zone2
e增安型GB3836.3设法防止产生点火源Zone1,Zone2
ia本安型GB3836.4限制点火源的能量Zone0-2
ib本安型GB3836.4限制点火源的能量Zone1,Zone2
p正压型GB3836.5危险物质与点火源隔开Zone1,Zone2
O充油型GB3836.6危险物质与点火源隔开Zone1,Zone2
q充砂型GB3836.7危险物质与点火源隔开Zone1,Zone2
n无火花型GB3836.8设法防止产生点火源Zone2
m浇封型GB3836.9设法防止产生点火源Zone1,Zone2
h气密型GB3836.10设法防止产生点火源Zone1,Zone2
s特殊型
DIP粉尘防爆型用于爆炸性粉尘环境,其前面无需加EX或EEX等标志
防爆形式的代码,化工与煤矿产品基本是一致的,但是煤矿防爆产品截止目前也市面上也只有隔爆型、
安型、隔爆兼本安型、这三种类型的产品。矿用隔爆兼本安型的防爆标识为:Exdib I
