18、下面这个比较复杂,篇幅可能长一些,还要配上图。
真空泵排气缓冲罐爆炸了:04:00左右开始的浓缩,六个多小时之后在10:20停下真空泵,几秒钟之后真空泵后的排气缓冲罐(PV材质)发生爆炸,封头被炸开。操作人员说在10:00的时候巡查至此是正常的。
爆炸发生四个小时前,园区大面积停电,工厂当时启动了应急发电,这也是背景。
下面是我根据回忆整理的查找原因的过程:
1、事故发生前,排气缓冲罐中存在丙酮和甲苯蒸汽,属于未被冷凝器冷凝下来的尾气。
2、事故发生前,真空泵温度达到80-90度(通过事后排水情况估计)。较正常运行温度40-50度有明显升高。
1)混合气体的温度高直接导致点火能降低。
2)温度高的原因一是循环水流动不畅,降温效果较差。二是停电时停了循环水,来电后未开循环水。
3、系统中进入了空气。经分析空气来自于后端,即在关闭真空泵的瞬间该排气缓冲罐形成了负压,空气进入。操作人员如果先关闭真空泵后阀门再关泵就不会形成负压。如果排气管再长一点(事故发生前为两米),或者有止回阀,即便有瞬时负压,空气也很难进入缓冲罐内。
4、静电达到了点火能。可燃气体在流经塑料材质的管道时产生静电并发生积聚,静电释放达到了点火能。