过程是这样的,我是医用气体的施工员,监理说我方施工没有按照规范施工,给了整改通知单如下∶
1.大小管变径处没有用偏心大小头(真空负压和压缩空气管道,我在医用气体规范上没找到相关要求,用的都是圆心大小头)
2.穿墙套管设置不规范(查阅资料知晓穿墙套管可设置PVC套管,两端与墙面平齐,留下能填充防火涂料的空隙即可,没找到此处套管需要大多少规格,好奇)
3.支架间距不符合规范,支架横担不符合规范。(经过与监理沟通知晓,需要设置6个的槽钢支架来承重。地下室四根主管规格如下∶
dn200 2根 dn32 1根 dn40 1根 这四根管并排,走水平管,考虑到里面是气体我认为用国标50*5的角铁足够了,我查阅规范并没有找到医用气体支架的详细使用规格,只有一个公称直径对应的支架设置距离,知晓是三米间隔一处支架,有没有相关规范证明支架符合承重要求。
最后一个问题,有没有不腐蚀铜管的防火填充材料,上个项目,三年后,氧气的铜管被防火泥腐蚀的滋滋漏气
说明一下
不考虑监理走商务,纯技术讨论
项目部领导目前没心思管我这些破壁问题
因为刚入行,希望大家能给个指导意见,真心请教。
祝大家新年事业进步,万事如意