为什么洁净厂房的空调新风防雨百叶会出现吸变形的现象?

只看楼主收藏回复

1.机组新风量核算不准确,新风计算过程中,除了洁净室维持正压所需的新风外,一定要向业主确认是否有工艺设备排风抽取房间的洁净风。另外还要满足洁净室工作人员每人40立方米/小时的新风量。
2.新风百叶和新风管的设计风速过大,结合设计规范和实际调试经验所得,新风管设计风速不大于4米/秒,新风百叶设计风速不大于2米/秒。