二级报警触发的断电条件:
系统内至少有两个不同编号探测器上传二级热失控报警信号。探测器产生二级报警条件:氢气浓度 >500 ppm一氧化碳浓度 > 490ppmVOC > 1000 ppm感烟 报警告警单元告警,标准控制:数据处理单元联动 BMS 断开簇级电源、PCS 以及分励脱扣,关闭空调、关闭排烟风机,启动站内外声光报警器,启用备用电源,打开放气勿入灯,根据报警区域打开簇级喷洒电磁阀,处置单元执行簇级循环点喷动作(喷射全氟己酮);及时通知相关工作人员。同时支持逻辑编程控制,最多可以联动十路设备,且支持延时联动;(二级报警联动设置)仅在自动控制状态下生效。
第一:消防电源不会断,第二,火灾初期,信号线在穿线管内部,火灾不会破坏信号线,而且我们的信号线采用的是阻燃信号线。
消防电是禁止断电的,消防电独立于舱体内的电源。由甲方提供两路独立的消防电源至消防设备,两路消防电源互为备电。断的是舱里面的空开。把舱里面电和外部接线断掉。


