东元变频器报警代码过电流故障维修

只看楼主收藏回复

东元变频器报警代码过电流故障维修,造成变频器过电流故障的原因有很多,应该根据实际情况进行分析。如果找对根源,然后对症下药,一般都可以解决。为了保护变频器,当输出电流高于某个阈值时,变频器会报过流故障。
1、首先是来自变频器侧的影响
变频器侧可能造成变频器过电流的常见原因有:
加速时间太短:此时所需要的电机转矩就越大,转矩与电流成正比,所以电流也很大。可以适当延长加速时间。
提升功能:如果在V/f控制时,起动过程中,电压提升过高,也可能造成过电流。可以适当降低电压提升值。
PID参数不合适:过高的动态响应,可能造成过电流。应该延长滤波时间,减P加I。
2、其次是来自电机侧的影响
电机侧可能造成变频器过电流的常见原因有:
电机电缆对地短路:电缆绝缘不好,有破皮。可以用摇表对电缆绝缘进行检测,以确认电缆质量。
电机堵转:此时变频器会尝试使用更大的转矩让电机转动,可能造成过电流故障。
3、最后是硬件问题
如果变频器内部的电流检测机构工作不正常,或者CPU处理机制出了问题,这些都不是设参数就能解决的,需要报修。
如果变频器与电机电流不匹配,也可能造成过电流故障。比如小变频器带大电机,或者铭牌参数写错了,都可能造成过电流故障。

实例:一台东元变频器一启动就跳“OC”过电流
分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。
故障处理:在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切。