压力变送器,想实现24V电压的时候通断,应该怎么设计

只看楼主收藏回复

要实现压力变送器在24V电压下的通断功能,可以采用二线式4-20mA信号输出的方式,并且在4mA和20mA之间设置一个截止点,使得信号在低电平和高电平之间切换。具体的实现方案可以如下:
1.选用支持二线式输出以及通断功能的压力变送器,并确定其供电电压为24V DC。
2.根据测量范围和输出信号要求调整变送器的零点和满度值,并在调校过程中设置合适的截止点。
3.使用合适的级联继电器或信号隔离器,将4-20mA信号转换成可控制的电压信号,并连通一个控制继电器进行开关控制。
4.根据客户的要求,设计一个合适的电气控制电路,通过继电器将24V电源接通或断开,以实现压力变送器在该电压下的通断功能。
需要注意的是,在设计过程中应该考虑到变送器的电源稳定性和电磁兼容性等因素,以免对测量精度和系统稳定性产生负面影响。


1楼2023-05-08 16:39回复
    你这说的什么乱七糟,一点都不对头,首先,二线制压力变送器的供电电压必须是持续的DC24v,电压不能断,变送器必须有电压才能有4~20mA直流输出,其次,变送器想输出通断信号,一是本身就带继电器高低限输出触点,多接一根线或两根线作为高低限通断报警控制信号,如果没有,可以选带报警输岀功能的二次表,在二次表上设高低限报警输岀信号。


    IP属地:黑龙江来自Android客户端2楼2023-05-08 19:22