1:防火:按照中国电信的通信机房要求进行设计和整理。
2:门禁系统:卡式门禁系统,并具有联机管理功能,门禁系统全年7*24小时运行。
3:监控系统:可对所有柜机进行监控。
4:空调系统:保证常年恒温恒湿的机房环境;温度范围:18℃~28℃;湿度范围:30%~70%。
5:防静电地板:采用具有一定承载力的阻燃性的高强度防静电地板。防静电地板抬升高度不小于~5厘米,或地板涂防静电涂料。地板的承重为700千克/平方米。
6:漏水检测系统:漏水检测系统全年7*24小时的实时监测。
7:布线:布线系统在每个机架上提供结构化布线槽,为每个机架提供局域网接入服务。
8:UPS系统:机房UPS系统和备用柴油机发电系统共同提供客户冗余电源。UPS系统的容量为断电后满足一下系统用电30分钟。
9:强电:电信采用双路强电引入,每个机架都通过配电柜引出单独的供电线路到机架 每个机架可用电源功率大于3KVA。
10:备用柴油发电机:柴油机发电系列设计为N➕1冗余备份,额定功率之和;设计储油满足油机系统运行时间大约6小时;备用柴油发电机会电力供应中断5分钟内自行启动。