问题求助,80倍的互感器为何比40倍的互感器计量电度数高很多

只看楼主收藏回复

一台三相电75kw电动机,和一台三相11kw电动机,同时工作运行,电流平衡。主线持续工作电流130A左右,为了实验,使用了同牌子的开合式电流互感器,一个是200/5的,另一个是400/5的,两个同牌子同规格的1.5-6A互感器单相计量表。两个互感器同时钳入C相线上,P1进P2出,引线接入计量电表,并记下两表原始电量刻度值。机器设备上电工作,两个小时后,机器停机,发现两个电量表计量的电度数相差比较多,200/5下的电表计量是3.1度,耗电合计3.1x40=124度。400/5下的电表计量是2.8度,耗电合计2.8x80=224度。为什么能相差100度?网上找了许久没见答案……


IP属地:河南1楼2023-07-04 09:05回复
    你是说两个互感器,接入同一相线吗?互感器选择范围120-150%之间合适,如果是这样可能是选择互感器不合适吧。


    IP属地:广东来自Android客户端4楼2023-07-04 11:12
    收起回复
      精度


      IP属地:印尼来自Android客户端5楼2023-07-04 11:13
      收起回复
        电流过负载运行,选合适的额定电流吧


        IP属地:广东来自Android客户端6楼2023-07-04 11:37
        回复
          除了量程有差别。用钳形电流表卡一下两个电流互感器的二次侧电流。主线130电流,200/5的互感器,二次电流3.25,400/5电流互感器,二次电流1.625。你卡一下电流是否正常,然后再考虑表的问题。


          IP属地:山东来自Android客户端7楼2023-07-04 12:21
          收起回复
            互感器除了变比外,还有精度和容量,一般计量是用0.2的,容量根据你导线截面和长度来。
            这些都会造成误差,你用的两个互感器都是一样的么?


            IP属地:广西来自Android客户端8楼2023-07-04 12:35
            收起回复
              电压线不是串的吧


              IP属地:湖北来自iPhone客户端9楼2023-07-04 13:38
              收起回复
                1、检查电流回路,确认主CT、200/5 CT、400/5 CT三个电流符合变比关系。开合式CT容易闭合不到位误差变大。
                2、检查电压回路,确认两电表端子无松动,电压一致,取自C相。
                3、电流、电压检查正确还是有问题的话,交换电表与CT的对应关系后再试一下。


                IP属地:江苏来自Android客户端10楼2023-07-04 16:45
                收起回复
                  计量不要用开口式互感器,建议用0.2S级互感器,我专门测试过,开口互感器误差有时候会很大,特别是开口处不紧或者生锈后


                  IP属地:江苏来自iPhone客户端11楼2023-07-07 06:23
                  收起回复
                    你这互感器是开合的,没闭合好