      电故障这玩意儿很难说的清楚,我遇到过同环境,同样设备,2台冷风机,其中一台老偷仃,另一台始终正常运行,2台风机共用一个大控制箱,低压室共用一个配电柜,对比线路绝缘电机绝缘,运行电流都差不多,该换的也都换了,可故障依旧,没办法了,只能当备用机。


      IP属地:黑龙江来自Android客户端18楼2023-07-06 16:16
      收起回复
        太神奇了吧


        IP属地:浙江来自Android客户端19楼2023-07-06 16:36
        收起回复
          有意思


          IP属地:浙江来自Android客户端20楼2023-07-20 08:49
          回复
            刚来个佛道神电工兼修的师傅,讨教了这个问题


            IP属地:浙江来自Android客户端21楼2023-07-20 11:01
            回复
              用电器漏电无接地


              IP属地:江西来自Android客户端22楼2023-07-20 11:03
              收起回复
                这个故障很像以前我遇到一起漏电保护器无规律跳闸的故障。最后查出是一台充电机使用的12V开关电源有故障,它的开关管与铝外壳之间的硅胶垫有放电痕迹,原因就是硅胶垫有绝缘缺陷,而开关管反向峰压又很高,虽然有吸收电路,但是这个反向峰压加上直流300V对地电压的作用,使绝缘薄弱处不定时的放电,就会造成电源端漏电保护器不定时的跳闸。将电源修复后,再没有发生过不定时跳闸的故障了。
                说不定您遇到的故障,类似于我遇到的,只不过由于四户人家,家用电器不少,很难确定是哪一户有问题。当然漏电保护器本身存在的故障不可忽略。有些漏电保护器,因为零序电流互感器二次侧的消噪电容开路或者失效,或者因为电子放大器设计不合理,抗干扰能力较差,就会导致漏电保护器异常“灵敏”,无规律跳闸,甚至合闸时瞬间就跳开。


                IP属地:天津23楼2023-07-20 21:59
                收起回复
                  电子式漏电保护器还有一种故障,就是控制灵敏继电器的可控硅有“软击穿”现象,也许市电220V上升到240V时,可控硅就会错误的导通或者击穿,造成漏电保护器跳闸。