这个故障很像以前我遇到一起漏电保护器无规律跳闸的故障。最后查出是一台充电机使用的12V开关电源有故障,它的开关管与铝外壳之间的硅胶垫有放电痕迹,原因就是硅胶垫有绝缘缺陷,而开关管反向峰压又很高,虽然有吸收电路,但是这个反向峰压加上直流300V对地电压的作用,使绝缘薄弱处不定时的放电,就会造成电源端漏电保护器不定时的跳闸。将电源修复后,再没有发生过不定时跳闸的故障了。
说不定您遇到的故障,类似于我遇到的,只不过由于四户人家,家用电器不少,很难确定是哪一户有问题。当然漏电保护器本身存在的故障不可忽略。有些漏电保护器,因为零序电流互感器二次侧的消噪电容开路或者失效,或者因为电子放大器设计不合理,抗干扰能力较差,就会导致漏电保护器异常“灵敏”,无规律跳闸,甚至合闸时瞬间就跳开。