一样长,两头保证接好,可以的。理由:导线能承载多大电流,一是要看电阻多大,发热多大,二是要看散热,16平方的导线截面积是10平方导线的1.6倍,所以一般情况下,同样长度的两种线,等电流下发热比是8:5,但16平方的线的表面积小于10平方表面积的1.6倍,所以散热达不到10平方线的1.6倍,查资料可见,16平方的线允许承载的电流大约是10平方线的1.5倍;同长度的线,电阻比大约等于截面积的反比,但也不是很精确,也就是说,同长度10平方与6平方线的电阻比约是3:5,并联时两线的电流比大约是5:3,这样一来,10平方线与6平方线等长度并接用,总电流大约是10平方线的1.6倍,大于等长16平方线允许的1.5倍;6平方线的允许电流是大于10平方线的0.6倍的,所以等长并接,6平方线比10平方线更安全,10平方线没问题,6平方线就更没问题。所以,在等长且两头都接好的情况下,10平方线与6平方线并接代替16平方线,发热量不变,散热更好,没有问题。
如果因为两条线线径不一样,接线时不注意,导致6平方线虚接,超三分之二的电流流过10平方线,就可能导致10平方线烧坏。