Testo德图智能冷媒秤
定量充注制冷剂
智能数显冷媒表

夏日高温临近,空调制冷设备的使用频率越来越高,为空调补充制冷剂是一项常规维护工作,但稍不注意很容易过量充注或少充,从而造成系统运行工况恶化、功耗增大等不良后果。掌握正确的制冷剂充注方式、判断方法和操作规范,才能有效避免过充和少充的问题!
制冷剂充注量的准确判断方法
1、测压力:已知制冷剂的饱和温度即可查出相对应的压力值。
例如:空调器的蒸发温度为7.2℃,冷凝温度为54.5℃,使用R22冷媒。查R22的饱和温度与压力对应表,以确定其蒸发压力值和冷凝压力值。查表可知:
蒸发温度为7.2℃时
冷凝温度为54.5℃时
相应绝对压力值
0.53Mpa(5.3kg/cm2)
2.11Mpa(21.1kg/cm2)

相比于传统机械表,数字冷媒表除了可以直接显示出压力值外,还可自动识别高低压并切换显示,不会因为接错管而爆表。德图数字冷媒表专业高效适用于90种制冷剂。

2、称重:德图testo 560i数字冷媒秤带有蓝牙功能,可与专属智能电磁阀联动,实现自动充注功能。

图片需要处理,把冷媒表界面突出
3、计算过冷/过热度:由空调运行原理可知,冷媒在进入压缩机前必须要保证一定的过冷度,在离开冷凝器后需要保证一定的过冷度。相比于称重和测压力,通过过冷/过热度充注更加精准,充注过程中只需关注过冷/过热度达到空调制造商要求的范围内即可。

德图数字冷媒表可搭配冷媒秤共同使用,设置相应的过冷/过热度实现自动充注,在充注过程中可蓝牙连接手机/平板做第二屏幕远程监控。

4、测工作电流。使用钳型万用表检测工作电流。
制冷时,环境温度35℃,所测得的工作电流与铭牌上电流相对应。温度越高,电流相应增大,温度越低电流相应减少。在风机运行正常,各机组散热状态,根据空调系统状态对风机运行电流值进行比较。


德图testo 770-3钳形表带有蓝牙功能,可连接手机与冷媒表共同显示并通过APP记录数据。
制冷剂不足的表现 —— 排版用缩放模块
1 气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。其原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使气管阀的制冷剂过热度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的露点温度。
②液管阀门结霜。其原因是制冷剂不足导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。
③打开室内机面板,取下过滤网,可发现部分蒸发器结露或结霜。其原因是由于制冷剂不足,仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少。
④室外机排风没有热感。其原因是制冷剂不足导致冷凝压力、冷凝温度都降低,排风温度也降低。
⑤排水软管排水断断续续或根本不排水。其原因是蒸发器制冷面积减少,结露面积也减少,凝结水量降低。
⑥室外机气、液阀门有油污,有油污就有泄漏。其原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,氟利昂从漏点溢出后进入大气中,而油附着在漏点周围。
⑦测量空调器的工作电流小于额定电流。其原因是制冷剂不足而使压缩机工作负荷减少,电流下降。
⑧从室外机充氟口测量的压力低于0.45Mpa。其原因是制冷剂不足导致了蒸发压力下降。
效适用于90种制冷剂。