在冷却水回水温度和现场负荷需求既定的情况下,主机冷冻水出水温度的升高,将带来蒸发温度的提升,进而导致主机COP值提高。每提高1%的蒸发温度,主机能效就会提升3%。此时,我们应当调整冷冻水的出水温度,通过变频控制供水流量,同时确保机组在最大流量和最小流量之间保持稳定,不进行旁通阀门的调节。然而,变频控制可能会增加水泵的运行能耗,所以需要进行现场测算,找到一个合适的临界点。
对于现场负荷的变化,我们可以根据变频水泵的运行情况进行微调。通过这种方式,我们可以实现水泵的节能和机组COP的最大提升。请注意,这个过程需要细致的现场测量和计算,以确保最佳的运行效果。