装修吧 关注:1,263,518贴子:9,220,760

卫生间的等电位只接了淋浴头,有问题不,会不会反而有危险...

只看楼主收藏回复

装修完成了我才发现没有接等电位箱,我让装修公司把瓷砖打掉重新接,结果只接了淋浴头,而且接完匆匆又盖上去了,只拍了一个视频给我看,洗手盆的水龙头和毛巾架,还有浴霸,都没有接,这样问题大不,需不需要重新搞一下按正规重新接,只接一个淋浴会不会反而引来电流呢,而且浴霸也没有接地,万网各位大神帮我解惑,人命关天,装修公司却满不在乎只想省点小钱,实在无法放心... ..




IP属地:广东1楼2023-12-26 23:46回复
    虽然通常作用也不大,但你这家装修这种敷衍态度,做其它事也做不好的。


    IP属地:上海来自Android客户端2楼2023-12-27 01:36
    回复
      人才


      IP属地:山东来自iPhone客户端3楼2023-12-27 06:40
      回复
        你如果要求接等电位,装修公司就应该做到。你要说这东西有没有必要,除非浴室里你装电热水器或者水管用了金属的,不然没啥用。


        IP属地:浙江来自Android客户端4楼2023-12-27 07:51
        回复
          这东西就没用


          IP属地:山东来自iPhone客户端5楼2023-12-27 09:16
          回复
            这是给活着增加难度


            IP属地:广东6楼2023-12-27 10:17
            回复
              电气安全问题就这么糊弄,其他的细节可想而知


              IP属地:河北来自Android客户端7楼2023-12-27 10:27
              回复
                等电位不按规定做还不如不做。


                IP属地:广东来自Android客户端8楼2023-12-27 10:42
                回复
                  其实一点用没有


                  IP属地:广东来自Android客户端9楼2023-12-27 11:50
                  回复
                    半桶水太多,去翻翻等电位国标,里面详细讲了什么情况安装和接入,怎么接


                    IP属地:广西来自Android客户端10楼2023-12-27 12:05
                    回复
                      现在多数都是燃气热水器,水管也多数都是pvc管,接等电位有啥用?说句实话,高层楼让我接,我都不敢接,有些房子这玩意跟避雷针连一起的。


                      IP属地:湖北来自iPhone客户端11楼2023-12-27 12:33
                      回复
                        用电热水器才有用,燃气的不如不接。多此一举


                        IP属地:广西来自Android客户端12楼2023-12-27 12:54
                        回复
                          我对室内等电位安全的理解,所有插座接3根线,其中接地线连入配电箱,配电箱再接入等电位箱。所有灯具儿童够不到的无需接地,儿童够得到的用36v以内灯具,比如灯带等。 还有一种情况是和室外环境雷电有可能有接触的铝合金窗,这个是开发商安装时直接和钢筋做等电位连接。其他用电安全就是换灯时关总闸,插座要漏保,漏保一个月按一次回位开关。用电器具插座非三口的注意外壳不要用金属面的。


                          IP属地:浙江来自iPhone客户端13楼2023-12-27 16:47
                          回复
                            没必要,真要有事,你这也够呛


                            IP属地:河北来自Android客户端14楼2023-12-28 21:21
                            回复
                              你先理解下这东西的原理,电流是电荷移动产生的,由高电位向低电位移动,比如火线220v零线0v,火零接通电位由火向零移动。等电位是把卫生间所有可能导电的东西连接,使它们处在同一电位,比如a点漏电了,因为等电位的联结,b点也带相同电位,人就算接触到这两点,也不会产生电流而触电,而如果没有等电位,b点不带电,人就成了电流通过的桥梁


                              IP属地:贵州来自Android客户端15楼2023-12-29 09:05
                              收起回复