幕墙专业的两本主要规范。JGJ 102-2003 玻璃幕墙工程技术规范和JGJ 133-2001 金属与石材幕墙工程技术规范都是比较早的了,但是现在也一直在使用。各个地方上也出了相应的针对幕墙的规范和标准,但是主要内容基本上也没有超出前面两本行业规范的范围。
对于现场施工和图纸的体现上,玻璃幕墙在玻璃的压块上不分明框、隐框或半隐框上,基本上标注的都是通长设置,螺钉固定间距不大于300mm(也有标注350mm、400mm等尺寸),但在实际施工操作中,隐框位置采用通长设置压块似乎不太可能,对安装要求较高,对明框位置设置通长压块相对容易一些。但是固定间距按300mm设置是否有规范可供参考,好多幕墙的计算书中也未体现该部位内容。
当然,从另一方面,玻璃安装完成后,表面平整度来看,压块通长设置,螺钉间距越小,固定效果和玻璃安装完成后,表面的平整度肯定会好一些。(简单、直观的检查方法,就是看安装完成后,玻璃表面对周边物体的反射成像。)
