电工吧 关注:542,768贴子:8,136,203
  • 20回复贴,共1

求大神指点

只看楼主收藏回复

开空调最左边的大开关跳。下面那个带R的没有跳。情况是这样的。家里的电器有热水器,冰箱,1.5p的空调,油烟机,电热水壶,取暖桌,还有就是一些灯具,电视。夏天开空调的时候老是跳闸。总开关跳闸,不知道是什么问题?63A的总开关难道不够吗?我后面这些小开关需不需要都换成两p带漏报的



IP属地:贵州来自Android客户端1楼2024-02-25 21:24回复
    夏天开空调跳闸,冬天开空调不跳吗?


    IP属地:安徽2楼2024-02-25 22:19
    收起回复
      找个钳形表卡下电流,电流不大总开花换一个


      IP属地:浙江来自Android客户端3楼2024-02-25 22:27
      收起回复
        R小方块弹起是漏电,不弹起跳闸是过载或短路,那些用电器理论不会过载,买个新的换上比较简单,不行再找其它原因,查故障先从简单的开始,查线路麻烦


        IP属地:山东4楼2024-02-25 22:28
        收起回复
          空开内部起热,引起的跳闸,换个新的就可以了


          IP属地:河南来自iPhone客户端5楼2024-02-25 22:42
          收起回复
            打开盖子看看是不是有线松了,如果没有就换个新的吧,一般家庭用不到这么大的电流


            IP属地:湖北来自Android客户端6楼2024-02-25 23:47
            收起回复
              你那配电箱有空间,总开关换成空开啊!分开关把关键几个换漏保那样好维修的多!


              IP属地:四川来自Android客户端7楼2024-02-26 00:51
              收起回复
                建议改一下
                总开关搞成空开,分闸换成漏保
                我搞不懂了
                你们网上发出来的怎么基本上都是总闸是漏保电工图省事,但出问题了不好修啊


                IP属地:湖北来自iPhone客户端8楼2024-02-26 06:15
                收起回复
                  按下t 看r能不能正常跳 如果没问题就是过载 空调有毛病电流会上升几十a


                  IP属地:海南来自Android客户端9楼2024-02-26 10:53
                  收起回复
                    弄个热成像看看发热呢


                    IP属地:江苏来自Android客户端10楼2024-02-26 10:56
                    回复
                      63A起码要10平方的进线,找师查一下电流,大概率是开关坏了


                      IP属地:广东来自Android客户端11楼2024-02-26 11:43
                      回复
                        老化了 换了就行 我家以前也这样 开空调久了跳电 后来发现一开空调空气开关滋滋滋的叫 考虑到用的时间问题 我就全部换掉了 再也没跳过


                        IP属地:江苏来自Android客户端12楼2024-02-26 11:45
                        回复
                          有没可能是空调的问题,试一下就知道了


                          IP属地:河南来自Android客户端14楼2024-02-26 20:33
                          回复