ABB acs510标准传动变频器系列维修

只看楼主收藏回复

ABB acs510标准传动变频器系列故障原因
1 过电流原因:电机过载;加速时间设置过短;电机故障;电机接线错误
2 过电压原因:输入供电电源瞬间电压过大;减速时间设置过短;电压控制器损坏
3 过温原因:冷却风扇损坏;冷却风扇尘灰较多;工作环境温度较高;电机超负荷
4 短路 原因:电机短路;供电电源故障
6 直流欠压原因:供电电源缺相;熔断器损坏;主输入电源三相不平衡
9 电机过温原因:电机过热过载;温度传感器损坏或参数设置错误
10 电机堵转原因:电机过载;电机功率不足
16 接地故障原因:进线接地故障;电机电缆长度过长;输入电源为三角形连接且输入功率电缆的电容过大,会导致传动停止误报接地故障,此时可禁用接地故障检测功能
17 欠载 原因:电机负载中断
34 电机缺相原因:电机故障;电机电缆故障;热敏继电器故障
1000 参数设置不一致原因:检查较小较大频率
故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策
1.OVERCURRENT 过电流 输出电流过大
检查和排除:
(1)电机过载;
(2)加速时间过短(参数2202ACCELERTIME1(加速时间1)和2205ACCELERTIME2(加速时间2));
(3)电机故障,电机电缆故障或接线错误。
2.DC OVERVOLT 直流过压 中间回路DC电压过高
检查和排除:
(1)输入侧的供电电源发生静态或瞬态过电压;
(2)减速时间过短(参数2203DECELERTIME1(减速时间1)和2206DECELERTIME2(减速时间2));
(3)制动斩波器选型太小(如果有);
(4)确认过电压控制器处于正常工作状态(使用参数2005)。
3.DEV OVERTEMP 过温 散热器过温
温度达到或超过极限值R1~R4:115°C R5/R6:125°C