各位大佬!实在搞不明白了,求指教!

只看楼主收藏回复

大概意思是58号线连接电磁阀线圈,故障问题是58号线没有电,我从新接了一根线,从SB5处的开关上58号线直接接一根线到电磁阀线圈的58号线,然后动作就正常了,但是我怎么想都想不明白故障点出在哪里啊,求大佬指教。


IP属地:安徽来自Android客户端1楼2024-05-21 19:48回复
    这是这部分电路图


    IP属地:安徽来自Android客户端2楼2024-05-21 19:51
    回复
      不知道什么机器。这种就是线断了,断点就在经常弯折的区域啊。


      IP属地:河北来自Android客户端3楼2024-05-21 20:36
      收起回复
        kj34/35的控制呢


        IP属地:河北来自Android客户端4楼2024-05-21 21:38
        收起回复
          往继电器前面查,能吸合那就是继电器没问题,哪里控制继电器往哪里查


          IP属地:湖南来自Android客户端6楼2024-05-21 23:32
          收起回复
            一级一级找,电池阀线圈没电找到有电那里,只有这样,没办法,你这样接相当于屏蔽了这段线路的一部分线


            IP属地:广东来自Android客户端7楼2024-05-21 23:32
            收起回复
              电磁阀前边的三条线是接端子还是并一起?


              IP属地:广东来自Android客户端8楼2024-05-22 02:25
              收起回复
                找电磁阀那三根线,用万用表测一下通断,大概率有个地方虚接了


                IP属地:湖南来自iPhone客户端9楼2024-05-22 06:34
                回复
                  br12.kj34.slq11.sb5上的58号点全部取下来再接上去,一般都是端子虚接问题,断线的可能性小,但不也不能排除,虚接可能性大,先重新接下,还有问题就有可能断线了


                  IP属地:浙江来自Android客户端10楼2024-05-22 09:14
                  收起回复
                    像这种没有端子黑点的,一般就会将线窜起来,到线圈的就只有一根线。


                    IP属地:广东来自Android客户端11楼2024-05-22 09:22
                    回复
                      大概就像这样


                      IP属地:广东来自Android客户端12楼2024-05-22 09:26
                      收起回复
                        各位大佬!我最大的疑惑是为啥这样从新引一根线过去,问题就解决了,这样引一根线的原理是啥,从图上看我看不懂啊。


                        IP属地:安徽来自Android客户端13楼2024-05-22 09:42
                        收起回复
                          原线由于不良产生压降,电磁阀灯虽量了电压不足无法启动,可以恢复一下量一下电压确认


                          IP属地:天津14楼2024-05-22 09:49
                          回复
                            有现场照片吗


                            IP属地:广东来自Android客户端15楼2024-05-22 09:55
                            回复
                              大佬,KJ是什么元器件


                              IP属地:湖南来自Android客户端16楼2024-05-22 10:01
                              收起回复