井水抽上来大约14 5度,到室内十米远,进空调不到20度,出水温度23 4度,室内30度,最多降2度,一点作用都木有,是不是我装的不行


IP属地:山东来自Android客户端1楼2024-06-28 19:24回复
    挂式的


    IP属地:山东来自Android客户端2楼2024-06-28 19:42
    回复
      1.你装的确实不行。从井到室内的管道必须做保温。
      2.换热效率太低,风机不够大,铜管面积和翅片面积缩水了。


      IP属地:山东来自Android客户端3楼2024-06-30 15:51
      收起回复
        挂式机最多也就能带个卧室。20平。


        IP属地:山东来自Android客户端4楼2024-07-01 10:19
        收起回复