转换开关吧 关注:36贴子:127
  • 0回复贴,共1

KBH-10/127矿用隔爆型转换开关使用说明书

只看楼主收藏回复

使 用 说 明 书使用前请认真阅读使用说明书!1 用途与适用范围KBH-10/127 矿用隔爆型转换开关(以下简称开关),主要适用于具有爆炸性气体(甲烷)混合物的煤矿井下,接入交流50Hz、127V的控制线路中,用于手动不频繁地接通、断开127V电路。开关的设计与制造及符合GB3836.1~3-2010《爆炸性环境用 电气设备》标准的要求,开关按MT847-2011《煤矿用隔爆型转换开关》有关标准及本公司企业标准Q/SGJ.02-2018《矿用隔爆型转换开关》进行设计、制造与检验。开关在下列条件下正常工作:a. 环境气压:86Kpa~110Kpa;b. 环境温度:-20℃~+40℃;c. 空气相对湿度不大于95%(+25℃时);d. 在有甲烷爆炸性气体混合物的煤矿井下e. 在无破坏金属与绝缘的气体和蒸气的环境中;f. 安装类别:Ⅲ类;g. 污染等级:3级。2 产品分类2.1 开关的防爆型式:矿用隔爆型,防爆标志:ExdI Mb2.2 开关共设4对触点,可由用户自由选择接入触点对数。2.3 型号含义:K B H - 10 / 127额定电压(V)额定电流(A)转换开关隔 爆 型矿 用执行标准:Q/SGJ.02-2018、MT847-2011、GB3836.1~3-20103 技术参数4 外形安装尺寸开关的外形及两种安装方式的尺寸 见图2图2 KBH-10/127型 矿用隔爆型转换开关外形安装尺寸图5 电气原理图6 产品结构6.1 本产品采用主腔与接线腔二腔结构,其中主腔由内腔壳体组件(铸造)、圆接线端子、万能转换开关等零部件组成,接线腔由壳体、盖、引入装置、旋钮等零部件组成6.2 接线腔壳体及上盖为ZG35铸钢加工制造,其止口隔爆接合面采用螺栓紧固。6.3 开关控制杆与开关套、内腔与外腔以圆筒隔爆接合面接合。6.4 开关触头接触图7 使用与维护7.1 打开壳体时,必须切断前级电源。7.2 要有防松措施(放弹簧垫圈)。7.3 将电缆穿过压紧螺母、放入金属垫圈、套进密封圈,通过引入装置引入壳体内,与接线端子接牢,用压紧螺母将密封圈压紧。7.4 不使用的引入装置必须用压紧螺母将密封圈、钢质堵板压紧,以防失爆。7.5 产品安装使用时,内、外接地必须良好可靠。7.6 维修或维护时,严禁划伤及碰撞隔爆面! 合盖时应将隔爆面擦拭干净,涂204-1置换型防油锈,以防生锈。7.7 在煤矿井下严禁带电开盖!7.8 常见故障分析与排除,见下表8 订货须知订货时应注明产品型号及名称、额定电压、额定电流、订货数量。例:订购KBH-10/127 矿用隔爆型转换开关,额定电压:127V、额定电流:10A、数量:15台。


IP属地:浙江1楼2024-08-10 15:30回复