浪潮信息敏锐洞察这一实践难题,并凭借其在技术创新领域的深厚积累为数据中心运维带来了有效解决方案。通过BMC Linux/RTOS异构双系统并行管理技术,浪潮信息首创「开机3秒智能控温技术」,能够在服务器上电后,BMC的Linux系统启动之前,3秒内即时接管风扇转速调控策略,通过实时感知环境温度,实现对温度与散热的动态把控,噪音比优化前最大下降30.4%,提升数据中心运维体验,开机功耗相比传统风扇转速拉满策略也可降低一半以上。同时,通过BMC RTOS系统与Linux系统的同时启动,及BIOS系统优化,可实现上电即开机,开机时间缩短一半以上,减少时间敏感型业务部署上线时间,有效降低因为运维重启服务器对于业务的不良影响。
浪潮信息首创服务器开机3秒智能控温技术
服务器启动时间过长且风扇噪音过高的症结在于,服务器传统控温策略中为了尽可能满足散热安全性要求,上电之后会以覆盖最大配置的方式来进行风扇速度调节,而此时BMC Linux系统尚未启动,热量传感器数据无法采集,导致风扇满载状态会持续较长时间,带来能耗、噪音的攀升和稳定性的降低。而且为了避免开机过程中散热风险一般会设置等待BMC Linux 系统启动完成后再启动 POST 过程,导致服务器从 AC 上电到进入 OS 的时间被拉长。