自建房吧 关注:83,287贴子:1,161,359
  • 10回复贴,共1
求助

帮忙看下大梁钢筋规格

只看楼主收藏回复

自建房马上开始支模板,帮忙看看梁的钢筋规格合理吗
地下室框架悬空梁,一层改砖混结构
红色部分梁宽300高600 底4根25的二排2根22的钢筋,面筋4根22的,2根14的腰筋,10号2肢箍,加密区间距100,其他200。
黑色部分梁宽300高600 底4根22的钢筋,面筋3根22的,2根14的腰筋,10号2肢箍,加密区间距100,其他200。
蓝色部分梁宽370高600 底4根22的钢筋,面筋3根22的,2根14的腰筋,10号2肢箍,加密区间距100,其他200。
附上平面图和一层平面图
另外左边卧室和卫生间隔断墙下面需要加道梁吗



IP属地:河北来自Android客户端1楼2024-09-15 09:43回复
    现有进度,地下室墙面已经砌好了


    IP属地:河北来自Android客户端2楼2024-09-15 09:46
    收起回复
      广告
      立即查看
      还有,地上建两层,格局基本一样


      IP属地:河北来自Android客户端3楼2024-09-15 11:14
      回复
        帮顶,我的地皮跟你差不多,但是还没计划建房子,先关注你了


        IP属地:广西来自Android客户端4楼2024-09-15 12:27
        回复
          两个问题:1、因你的“地下室”没有完全埋在场地土中,所以结构计算模型“地下室”不能按嵌固层计算,而是首层。这样整体来说你这个是一层托两层的“底层框架砖混结构”。
          2、如果按底框来计算,估计你这房子就问题多多了。先不说托梁,你这几个300x300的柱子可看着够让人肝颤的。


          IP属地:天津来自iPhone客户端5楼2024-09-16 07:52
          收起回复