各位大佬们好,我是一个plc新人,一边学一边做,最近刚弄了一个汇川H5ua8s的plc加热温度pid控制的项目,现在就是在一个倒计时程序这出了问题,我想做一个掉电保持的功能的时候,这个倒计时程序只要左边一接通就会重新开始倒计时,我试了各种方法,如掉电之后保持接通信号,重新上电之后重新给时间赋值等等,都没用,而且这个算是我半路接手的,原来用这个的人说是这个倒计时部分从论坛下的,也不知道怎么调,所以我想在这问问各位大佬这个应该怎么解决吗?我就是想实现掉电重新上电之后再次接通倒计时之后会以掉电前的时间开始倒计时,而不是重新开始。感谢大家了,好人一路平安。(图1是重新上电但是没接通倒计时的情况,时间还是能保持在掉电前的,图二是再次接通后又重新开始倒计时了,设定时间不一样是因为不是同一次测试,但是结果都一样的,图三是这个倒计时程序的定义类型)