循环冷却水系统的水质标准主要参照《GB/T50050-2017 工业循环冷却水处理设计规范》,以下是一些关键的水质标准:
补充水水质资料收集:对于地表水、地下水和再生水,应分别收集至少一年的逐月、逐季和逐月的水质全分析资料。
补充水水质设计依据:应采用水质分析数据的平均值,并以最不利水质校核设备能力。
换热设备的控制条件和指标:
循环冷却水管程流速应大于1.0m/s;
循环冷却水壳程流速应大于0.3m/s;
设备传热面冷却水侧壁温不宜高于70℃;
设备传热面水侧污垢热阻值不应大于3.44×10^-4^m^2^·K/W;
设备传热面水侧黏附速率不应大于15mg/(cm^2^·月),炼油行业不应大于20mg/(cm^2^·月);
碳钢设备传热面水侧腐蚀速率应小于0.075mm/a,铜合金和不锈钢设备传热面水侧腐蚀速率应小于0.005mm/a。
水质指标:直冷系统和间冷开式系统的循环冷却水水质指标应根据工艺要求、补充水水质、工况条件及药剂处理配方等因素综合确定,并符合表3.1.9和表3.1.7的规定。
钙硬度与全碱度之和:大于1100mg/L(以CaCO3计)或稳定指数RSI小于3.3时,应加硫酸或进行软化处理。
设计浓缩倍数:间冷开式系统不宜小于5.0,且不应小于3.0;直冷开式系统的设计浓缩倍数不应小于3.0。
微生物控制指标:异养菌总数不宜大于1×10^5^CFU/mL;生物黏泥量不宜大于3mL/m^3。
COD控制:循环冷却水水质中COD应≤150mg/L,这应为再生水及药剂所带来的COD,而不是工艺泄漏后循环冷却水可控制的指标。
