一个22KW的三相异步电机烧了,维修好了拉回来,他重绕后试机是三角形接法。
我机上的电路是星形起动,三角形运转。
今天我按原来的线路接上去,竟然出问题了, 出现的问题是:星形起动时是正转,但过后到三角形运转的时候是反转。
还有一个问题是,星形起动时显得比旁边另一台正常用的电机要慢(两者是同样的机器同样的功率)。
这到底是哪个线圈位置错了?
有没有谁遇到过同样的事?


1楼2013-11-27 20:22回复
    可能是电机有一相绕组首尾端接错了


    2楼2013-11-27 20:25
    收起回复
      角形主线,查!


      IP属地:山西来自Android客户端3楼2013-11-27 20:26
      回复
        应该是三角形的接触器火线接反了造成的,


        来自Android客户端4楼2013-11-27 20:29
        收起回复
          楼主是临时工!


          来自手机贴吧5楼2013-11-27 20:57
          收起回复
            调换角接触器下面的线序安标准接线u1v1W1对应V2W2U2


            来自Android客户端6楼2013-11-27 20:57
            收起回复
              相序问题,


              来自Android客户端7楼2013-11-27 21:16
              回复
                线接错了,肯定烧啊!


                来自Android客户端8楼2013-11-27 21:22
                回复
                  查一下电机的六个接线头接的对不 是不是缠电机的给接颠倒了


                  10楼2013-11-27 21:29
                  回复
                    绕组问题


                    IP属地:山东来自iPhone客户端13楼2013-11-28 11:18
                    回复
                      在6楼的提示下已经解决了问题,现在上图分享问题原因和解决方法,首先是原电机的接线盒和其他的接法相反,这电机曾修过一次,可能上一次的接线盒与这次的不同。 我按原接线就出错了


                      来自Android客户端14楼2013-11-28 22:32
                      回复