电工吧 关注:546,927贴子:8,210,759
  • 2回复贴,共1

请教:关于自耦变压器-软启动时间

取消只看楼主收藏回复

我是75KW自耦启动柜,带个30KW碎石站的大振动筛,
以前是直启,电流冲击太大经常烧振动筛,于是找了个自耦启动柜。
转换时间设12秒
但是发现接在65%上启动时根本带不动负载,电机微动下我赶紧停了
后来改接在80%上电机只是缓慢转动并没有振起来
我把转换时间改成3秒了。担心电机会烧
----请问师傅们这样这个启动柜还有作用吗
星三角会不会好一点,但是还得买线放线,自耦柜是现成的
谢谢各位啊


1楼2017-09-06 16:10回复
    转换时间应该电流降下但这个带不起负载,电流很大在那里
    30KW启动电流200-300A了转不动


    2楼2017-09-06 16:12
    回复
      广告
      立即查看
      直启经常烧振动筛接触器


      5楼2017-09-06 19:23
      收起回复